¿Barras de tierra en Tableros Secundarios?



En los tableros secundarios se acostumbra tener una barra de neutro que acompaña el circuito eléctrico para la alimentación de las cargas monofasicas y se acostumbra colocar una guía de puesta a tierra en el neutro para tener el neutro “aterrado”.


En este caso, ¿debería existir una barra de tierra? ¿Es correcto conectar la guía de tierra directamente al neutro?


¡¡Comenta aqui !!






1 comentarios:

VENEZOLANO dijo...

Estimados, cuando se habla de tableros secundarios se asume que su ubicación es aguas abajo del tablero principal de la instalación.
En ese caso, el disponer de una barra de tierra puede conllevar al error común que apreciamos en la instalaciones eléctricas. Me refiero a la interconexión de la tierra y el neutro del sistema en ese punto. Eso viola el código eléctrico en la sección 250.
Mi opinión es que mas que barra de tierra, lo que se debe hacer en el tablero es disponer de una oreja de conexión a tierra, porque obviamente es necesario conectar a tierra la estructura del tablero. Pero esa conexión corresponde con la tierra general de la instalación y en ningún momento debe asociarse a que los cables del neutro y tierra se deban interconectar en ese punto.
Una barra como tal, muchas veces conlleva a que los instaladores electricistas, especialmente los que abundan en nuestro país, cuyos conocimientos formales muchas veces son deficientes porque están basados simplemente en pragmatismo, efectúen la interconexión en ese punto porque así tienen "mejor tierra".
El problema es que eso actúa como divisor de corrientes de falla a tierra que potencialmente sucedan en el sistema eléctrico y le puede disminuir la sensibilidad de las protecciones eléctricas. Otra consecuencia de esa interconexión es que en caso de fallas externas a la instalación de mi interés, por existir la famosa interconexión se promueva que esas fallas penetren mi sistema eléctrico y sea este recorrido por corrientes indeseadas. Ejm.. Corrientes de rayos.

Esa situación de no interconexión, debe ser resaltada y de ser posible, los fabricantes deberían incorporar una etiqueta indicativa de que para aplicación de tableros secundarios, no se deben interconectar los cables de neutro y tierra.
Saludos,
Ing. J.Molina